H3C S7506E(Version 5.20, Release 6616P01)的一个interface Vlan-interface800接口下关联了两个acl:
interface Vlan-interface800
packet-filter 3000 inbound
packet-filter 3000 outbound
packet-filter 3800 inbound
packet-filter 3800 outbound
出现一个问题,有时3800上的策略能够生效,有时3800上的策略不能生效。请问这样配置可以么,一个接口下能调用多个acl么,有什么调用规则么
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这个设备两个acl都会显示,但第二个偶尔会失灵,估计是这个原因了
%Nov 9 17:16:29:914 2021 办公区汇聚交换机 PFLT/5/FLT_SET_POLICY_NOTSUPPORT_FAIL: -Chassis=1-Slot=2; Failed to apply the filter policy to or refresh the filter policy 3800 on interface Vlan-interface800.Not supported.有这个报错,是不支持么
不支持