办公网一天中会断几次网,一次大概断个10多秒这样。登录接入层交换机发现有拓扑信息被改变告警,然后查看tc报文,发现确实有tc报文在大量转发,然后tc报文转发的端口都指向根交换机(办公网网关交换机)。网关交换机出过去其它网段区域内的设备也发现某些端口存在大量tc报文转发。
(0)
最佳答案
建议确认下具体组网情况吧。
目前情况只能建议通过dis mac-add mov #来查询mac地址飘逸情况定位来辅助定位问题。
需要注意此命令不是所有产品都支持。
或者通过dis stp br #根据端口转发状态辅助判断。
如果以上2种方法都不太方面操作或没有进展建议通过最“笨”办法,通过关闭核心所有端口一个个打开方式慢慢定位。。。
建议特殊环境或不方便透露细节请拨打400热线或联系设备采购渠道H3C认证代理商方面沟通下细节方便快速准确定位问题。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论