两台UIS8000,各插4台B390,部署几十台虚拟机,其中2各虚拟机磁盘I/O延迟大,ping IP地址延迟大,但是别的虚拟机都是正常的,这种情况怎么去排除咱们存储的问题啊?
(0)
最佳答案
其他虚拟机都正常,只有这两天虚拟机io延迟大。那就看看这两台虚拟机挂载存储是否和其他虚拟机是否相同了?如果相同,说明和存储应该没啥关系,查查虚拟机操作系统里面是不是卡住了;如果不相同,对比看看存储性能,看看虚拟机磁盘缓存模式设置什么的
网络如果ping延迟大,同样对比下和其他虚拟机的网络,抓包看看。
暂无评论
这是有问题的一台虚拟机,部署在我们虚拟机上的软件方说是因为咱们存储的问题。
有更详细的分析情况吗
你正在编辑答案