设备型号及版本:
AC WX3520X H3C Comware Software, Version 9.0.001, ESS 1046P01
AP WA6320-SI WA6320H (其中WA6320H可正常注册,WA6320-SI频繁上线下线)
POE 接入交换H3C S5552P-PWR-EI-D-H3 Version 7.1.070, Release 6328P03
问题现象描述:
1.WA6320H可正常注册,WA6320-SI频繁上线下线 ,连续ping WA6320-SI获取到的地址间隔十分钟左右可ping通十几个包
2.在接入交换上查看,连接 WA6320-SI的端口频繁UP DOWN,(一段时间会出现几秒钟的UP状态,此时AC上查看AP已上线,其余时间为DOWN状态,反复上线下线)
已排除问题:
链路没问题、地址获取正常、AC与AP版本兼容,WA6320H可正常稳定注册,将 WA6320H原链路替换为 WA6320-SI就会出现上述问题。
请问这是什么情况?
(0)
最佳答案
环境是二层组网还是三层组网?
如果是二层上线环境,链路无问题,查一下上线失败日志,有可能是版本问题,收集诊断日志给研发,
如果是三层上线环境,检查一下option 43字段属性下发是否正确,收集诊断日志给研发,
我这边和你这边遇到差不多问题,等新版本吧
(0)
今天核心上又旁挂了一台WX3510X测试了下,版本与这台3520X一样,WA6320SI就可以正常注册,非常稳定,不知道什么鬼。。。。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
今天核心上又旁挂了一台WX3510X测试了下,版本与这台3520X一样,WA6320SI就可以正常注册,非常稳定,不知道什么鬼。。。。