请问两台堆叠交换机,中间的MAD BFD检测心跳线断开,备交换机接口会被关闭和重启么?或者有什么其他影响?
请问两台堆叠交换机,中间的MAD BFD检测心跳线断开,备交换机接口会被关闭和重启么?或者有什么其他影响?
(0)
最佳答案
(0)
两台堆叠的交换机心跳线断开备设备不会关闭或重启
如果不存在检测,堆叠线断开,就会成为两台主核心
存在检测,堆叠线断开,备设备会呗接口都关闭,当堆叠线重新接上时,备设备会重启