问题描述:
汇聚和接入交换机都使用S5130,互联使用万兆单模模块,但所有光纤跳线及楼层综合布线都是普通黄色的单模光纤。如上拓扑,浅色的都是光路,不存在环路。
问题:在汇聚5130上ping接入层5130的管理地址大量丢包,一会儿通1000个包不丢,一会儿大量丢包不通。此过程中,主机出方向上网正常。汇聚交换机常出现下面告警,不知道什么意思,是否有关联?请指教!非常感谢!
%Jan 1 09:19:09:074 2013 HJ-2 PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for 10.10.10.10: 100 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 99.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 25.780/25.780/25.780/0.000 ms.
6 2013 HJ-2 DRVPLAT/4/SOFTCAR DROP:
PktType= ARP , srcMAC=4873-9758-f2dd, Drop From Interface=XGE1/0/49 at Stage=0, StageCnt=125025 TotalCnt=329408, Max Rate Interface=XGE1/0/49 !!
组网及组网描述:
管理vlan是单独的!二层打通的…接入的上联两个口都同时放通管理vlan
只放通必要的vlan,不要直接trunk permit vlan all,