外联路由器sr6608 (v5) 使用一条mstp单线路外联至业务公司,运营商的mstp设备与sr6608路由器在同一机房,当沿途运营商链路出现故障即外联链路不可用后,本地路由器接口仍然UP,IMC(未配置syslog)没有告警信息,但链路不可用问题是切实存在的。所以想请问一下,是否可以通过bfd或其他技术,监测链路状态,当链路故障时能够与路由器本地进行联动,以使IMC能够显示告警信息
(0)
最佳答案
可以通过NQA+track联动的形式实现,附一个KMS案例:
http://kms.h3c.com/case/info.aspx?id=39883