第一条静态路由是接入移动线路,第二条静态路由是接入电信线路,可是第一条移动线路今早出故障,但为何数据不从第二条路由走,当把preference 9改为120时,数据才从第二条路由发出
以下两张图片是端口配置
(0)
最佳答案
因为第一条路由的优先级9,高于第二条路由的优先级,而你没有配置track项吧,当第一条路由出故障后,没有联动track,9的优先级仍然高于第二条路由的默认优先级,所以数据仍然通过第一条路由转发,当你把第一条路由的优先级改为120后,第二条路由的优先级变高,数据经第二条路由转发,建议你配置上track项和路由关联起来,起到联动作用,相关命令可以从官网搜下文档参考下
(0)
您好,优先级不一样,这些情况建议做nqa+track检测
(0)
做了NQA但是track如何做检测
做了NQA但是track如何做检测
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不会 需要配置一个NQA探测才可以