drni里面的health level根据什么判断的

2022-02-22提问
  • 0关注
  • 1收藏,1256浏览
粉丝:0人 关注:2人

问题描述:

 Health level 0 0 

组网及组网描述:


最佳答案

lmm 八段
粉丝:5人 关注:2人

1.1.37  display system health

display system health命令用来显示设备的健康状态。

【命令】

(独立运行模式)

display system health

(IRF模式)

display system health [ chassis chassis-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

chassis chassis-number :表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示主设备。(IRF模式)

【使用指导】

设备会定期执行一系列检查,以便了解设备是否处于健康状态。检查项在设备出厂时已固定,检查结果可供设备内部业务模块(例如IRF、DRNI等)使用,也可通过本命令供用户查看。

【举例】

# 显示系统健康情况。(独立运行模式)

<Sysname> display system health

Health: Faulty(3)

    Memory: Normal(0)

    Communication: Normal(0)

    DBM monitor: Normal(0)

    Chip jam: Normal(0)

    CPU deadloop: Normal(0)

    Forwarding channel: Normal(0)

    HG: Normal(0)

    External TCAM: Normal(0)

    LSW CPU: Normal(0)

    MMU: Normal(0)

    LSW port: Normal(0)

    Board status: Faulty(3)

    Fan status: Normal(0)

    Temperature: Normal(0) 

# 显示系统健康情况。(IRF模式)

<Sysname> display system health

Chassis  1 health: Normal(0)

    Board status: Normal(0)

    Fan status: Normal(0)

    Temperature: Normal(0)

Chassis  2 health: Normal(0)

表1-19 display system health命令显示信息描述表

字段

描述

Health: Normal(0)

系统的健康状态。取值为:

·     Normal(0):表示系统健康

·     Faulty(n):表示系统不健康,n表示健康值,取值越大越不健康

Memory

内存检测

Communication

通信检测

DBM monitor

DBM进程异常检测

Chip jam

芯片堵死定时检测

CPU deadloop

CPU死循环检测

Forwarding channel

设备跨板业务检测

HG

单板间HG检测

External TCAM

转发芯片外部的TCAM检测

LSW CPU

LSW CPU故障检测

MMU

芯片表项MMU错误检测

LSW port

LSW端口检测

Board status

单板状态检测

Fan status

风扇状态检测

Temperature status

温度传感器状态检测

暂无评论

0 个回答

该问题暂时没有网友解答

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明