老师好,
环境:我的设备是7506,Comware Software, Version 5.20, Release 6605P03。2台vrrp做的主备。
故障现象:备核心宕机,影响部分内网,部分下联交换没有及时切换到主核心,时间20分钟左右。
补充:主备切换之前分别做过断电测试,是可以正常主备切换的, 所有下联楼层都是 双线 分别 跟主备核心连接的。
问题1:这次备核心宕机,部分原本跑在备核心上的线路 没有及时切换到主核心上,如果把备核心断电立马就切换过来了,请问会不会有假死现象。有没有什么类似检测的机制,只要检测该设备或端口异常 就执行阻塞,这样直接 干预切换到另一条线路?下联没有环,也都开了生成树。
问题2:怎样让所有下联楼层交换跑双线的 生成树根桥 都在主核心上(同一台核心上)?