EWP-MSG360-4无法通过地址访问192.168.0.100/24,长按重置后依然无法访问。
之前可以使用,然后出现网络问题后,电信建议路由器地址不应为192.168.1.1,改了192.168.3.1后,AC无法访问,之后重置后也无法访问。
设备信息
路由器H3C MER3220
交换机H3C S1850V2-52P-EI
AC H3C EWP-MSG360-4
POE交换机 S1850V2-10P-PWR
路由器地址 192.168.3.1
(0)
最佳答案
您好,建议以下排查下问题
1、确认是否恢复出厂,console登录
2、如恢复出厂,设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.100,检查是否是互联地址写错导致无法登录
3、如未恢复出厂,console登录恢复出厂