几乎每一台监控在屏幕上显示的时间不一致不同步,有延时,比如有人在走的时候前一秒还在,然后跳过了5秒左右有延迟卡顿就人就到角落了。监控有延时是交换机配置有问题吗?该怎么排查?
两台7510核心交换机堆叠下接200多台5130接入交换再接海康的监控等其他不一的终端,交换机上联是trunk all,下联是access对应的vlan
(0)
最佳答案
交换机是否有划分vlan,没有划分vlan的话,广播包过大也会出现这个问题
(0)
已经划分了vlan,上联和下联是trunk all有没有影响?
有没有可能是录像机的网线松了,重新做一下水晶头试试
(0)
应该不是,海康的检查过了,时间也同步了,监控不止一台,监控用屏幕看的,监控不止一台,100来台海康监控时间延迟不一致,不可能说全部的时间延迟都不一样吧?
应该不是,海康的检查过了,时间也同步了,监控不止一台,监控用屏幕看的,监控不止一台,100来台海康监控时间延迟不一致,不可能说全部的时间延迟都不一样吧?
先是基本操作,display logbuffer看一下交换机有没有异常日志,dis int看看接口流量占比高不高,先排除一些可能的原因。
然后是基本操作,接台笔记本ping网关看看延迟高不高。如果接笔记本正常,建议排查一下监控设备的配置。
最后是基本操作,收集诊断信息打400电话求助。