交换机接口没有出现UP/DOWN 日志
接口配置边缘端口了,
直接出现has been set to forwarding state 这个日志,为什么没有出现其他任何提示的提示,只出现这一条。
(0)
最佳答案
应该是你的聚合口11下发生了拓扑变化,导致生成树需要重新收敛。然后你的31口配置了边缘端口,是可以无需等待直接进入转发状态的,所以会直接报一条forwarding。31口自己没有up/down自然不会报up/down的消息。
应该查一下31口连接的设备,看看为什么会有拓扑变化。还有那个47和48口的arp超速也要检查一下是什么设备引起的。
(0)
您好 聚合接口拓扑变化和31口报端口状态变化应该没有直接关系 因为日志时间上相差很久 31口 和 32口是连接的思科vpc keepalive链路
配置边缘端口只是解决让这个接口的up或者down不参与生成树计算,但是不能控制端口频繁的up或者down,还是实际去检查一下43号接口下面有什么东西,是否有异常。
(0)
你这复制来的答案来刷分不合适吧
你这复制来的答案来刷分不合适吧
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
您好 聚合接口拓扑变化和31口报端口状态变化应该没有直接关系 因为日志时间上相差很久 31口 和 32口是连接的思科vpc keepalive链路