客户反馈两台S10506X堆叠的设备,其中框2设备,一天之内重启两次,重启原因是 IRFMergeReboot
请问下,有什么排错思路吗?
(0)
最佳答案
看一下堆叠线缆有没有松动。dis logbuffer看看日志记录有误异常。
若依然查不出原因且设备在保内,建议拨打400-810-0504求助售后工程师。
(2)
暂无评论
1、dis logbuffer看看日志记录有误异常
2、检查一下IRF链路是否存在丢包或者错包,
3、收集诊断日志,把这台主设备的logfile和diagfile也收集下吧,反馈给400-810-0504
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论