工作温度:-20℃~55℃是不是只能上工业和安防交换机?普通的园区或数据中心交换机有支持这个温度范围的嘛
(0)
最佳答案
这个温度环境上工业吧,园区和数据中心交换机工作环境温度中低温都没你这个这么低
园区交换机工作环境温度如下:不同型号上差下差也不会很大幅度,没你这个低温这么低
数据中心交换机工作温度环境如下:
工业与安防系类交换机工作环境温度范围如下: