拓扑如上
看状态是UP的。
我把S6850A交换机的XGE51端口DWON掉后。PC1就无法PING通网关。
这是模拟器的问题还是我配置的问题
(0)
最佳答案
看arp是否学习正常,这种一般是模拟器问题
(0)
如果DOWN掉端口。在交换机上重刷ARP后。就看不到PC的ARP信息了。
这是正常下ARP <H3C>display arp all Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid IP address MAC address VLAN/VSI name Interface Aging Type 10.1.1.2 94da-7941-0237 -- XGE1/0/50 462 D 172.16.10.253 94da-7941-0202 100 BAGG1 1169 D 172.16.10.10 94ed-5d42-0406 100 BAGG100 163 D
VRRP主在哪台设备,vrrp主设备响应PC的arp,之前确实有遇到模拟器链路故障模拟切换的问题
交换机1把XGE51端口DWON后。2台交换机都可以看到ARP信息。但是PC机就是PING不通网关
VRRP主在交换机1上
嗯嗯,可以抓包看下报文到哪没回应,应该是模拟器问题,你可以在网关上面再加个交换机模拟业务地址,然后PCping业务地址,DRNI设备只负责三层转发,再模拟链路故障时候是否有异常。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
嗯嗯,可以抓包看下报文到哪没回应,应该是模拟器问题,你可以在网关上面再加个交换机模拟业务地址,然后PCping业务地址,DRNI设备只负责三层转发,再模拟链路故障时候是否有异常。