最佳答案
可以闪烁
power-supply led-blink命令用来配置设备上交流电源模块运行指示灯的闪烁时间长度和闪烁延迟时间,用户可以通过指示灯的闪烁确定交流电源模块ID与电源模块实物的对应关系。
【命令】
独立运行模式:
power-supply led-blink [ module id ] [ blink-time value ] [ delay-time value ]
IRF模式:
power-supply led-blink chassis chassis-number [ module id ] [ blink-time value ] [ delay-time value ]
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
network-operator
mdc-admin
mdc-operator
【参数】
module id:交流电源模块ID。
blink-time value:交流电源模块运行指示灯连续闪烁时间长度,取值范围为1~10,缺省值为3,单位为秒。
delay-time value:交流电源模块运行指示灯闪烁延迟时间,取值范围0~30,缺省值为0,单位为秒。配置延迟时间后,运行指示灯将在命令下达后延迟value秒开始闪烁,便于用户观察;如果用户没有配置延迟时间,运行指示灯将会在命令下达后立即开始闪烁。
chassis chassis-number:表示指定成员设备在IRF中的成员编号,可使用display device命令查看。
【使用指导】
当用户没有指定交流电源模块ID时,将按照交流电源模块ID从小到大的顺序依次闪烁运行指示灯。
本命令仅适用于型号为PSE9000的交流电源框(电源框型号可通过display power-supply命令查询)。
【举例】
# 配置ID为2的交流电源模块在命令下达10秒后运行指示灯闪烁5秒。
<Sysname> system-view
[Sysname] power-supply led-blink module 2 blink-time 5 delay-time 10