请问大神,如何使用cacti监控网络设备的风险,电源等状态?
或者如何取得 H3C S5560X-54C-EI 网络设备的风扇,电源等的oid值
(0)
最佳答案
电源模块的状态节点:
hh3cDevMPowerStatus
节点OID值:
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2
节点值为1~4
1: active(1) ――表示电源模块状态正常
2: deactive(2) ――表示电源模块不正常
3: not-install(3) ――表示该电源模块未插入
4: unsupport(4) ――表示不支持该电源模块
获取电源模块的状态信息:
1: hh3cDevMPowerStatus.1 (integer) not-install(3)
2: hh3cDevMPowerStatus.2 (integer) not-install(3)
3: hh3cDevMPowerStatus.3 (integer) active(1)
4: hh3cDevMPowerStatus.4 (integer) active(1)
5: hh3cDevMPowerStatus.5 (integer) not-install(3)
6: hh3cDevMPowerStatus.6 (integer) not-install(3)
风扇的状态节点:
hh3cDevMFanStatus
节点OID值:
1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.2
节点值为1~4
1: active(1) ――表示风扇状态正常
2: deactive(2) ――表示风扇不正常
3: not-install(3) ――表示该风扇未插入
4: unsupport(4) ――表示不支持该风扇
获取风扇的状态信息:
1: hh3cDevMFanStatus.1 (integer) active(1)
2: hh3cDevMFanStatus.2 (integer) active(1)(0)