5130S-28P-HPWR-EI,堆叠失败怎么解决,其他设备堆叠都正常的,就这个设备不行,一做堆叠端口就无法起来,当是单台设备时端口又是正常的,那个端口是光电混合口
(0)
两台设备的软件版本一致吗?
IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
在本系列交换机上,不同机型支持绑定IRF端口的物理端口有所不同,配置前请按照如下原则确认:
· 设备的10GE、5GE、2.5GE、1GE接口均支持做IRF物理端口,且10GE接口必须工作在10G速率下,5GE接口必须工作在5G速率下,2.5GE接口必须工作在2.5G速率下,1GE接口必须工作在1G速率下。
· 同一IRF端口绑定的多个物理端口必须属于同一组。同一组中的物理端口可以绑定到不同的IRF端口。在Probe视图下执行debug port mapping命令,如果端口的Unit值相同,则表示端口属于同一组。
(0)
版本一致的,probe视图怎么进可以发下命令吗
V7的设备就,sys进入中括号,然后probe进去就好了
再问一下,我现在没在现场,然后如果端口速率也没问题的话还可能是什么原因,配置确认过了是没问题的
这个就不太好猜了,正常如果没有命中哪些限制是可以起来的,如果是combo口的话可以看下开启的是光口还是电口,如果都没问题,可能得要收集信息进一步分析了,另外可以重新配置看看哈哈哈
好的,谢谢兄弟
客气啦
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
客气啦