之前两台核心是没有互通的,现在是需要互通,目前是直连的,现在核心都创建了vlan700
智能网是172.16.100.7
物联网是172.16.100.5
并且trunk口都放通了所有
为什么我不能ping通对方,这是甚么原因导致的,我给他们端口配了一个PVID700 也不行
(0)
最佳答案
物联网核心
int vlan 700
ip add 172.16.100.5 24
int g1/0/1 这是对接另外核心的口
port link-t t
port t pe v all
智能网核心
int vlan 700
ip add 172.16.100.7 24
int g1/0/1 这是对接另外核心的口
port link-t t
port t pe v all
(0)
dis arp看看能不能看到对方的ARP信息
(0)
不能 ,但是我在物联网核心查邻居能看见172.16.100.7这个智能网核心的IP的,然后我去查智能网的就看见一个物联网的另一个网关的ip
发了麻烦看下
发下配置
(0)
下面发了 麻烦看下
下面发了 麻烦看下