DC场景中部署分析器,需要部署采集器,请问一下采集器的采集网卡DPDK怎么绑定?
怎么看DPDK的ARP
(0)
最佳答案
首先DPDK网卡当前不支持绑定。
配置静态arp的原因是再分析器上配置完采集任务的时候,由于dpdk网卡的限制,分析器采集网卡会消失,所以交换机去往采集器采集网卡的路由也会消失,所以需要在互联设备上手动写一条静态arp指向采集器采集网卡。mac就是采集器采集网卡的mac,在安装采集器的时候请提前记录
(0)
不支持绑定?意思是不需要去手工绑定吗 只需要配置静态ARP吗
https://zhuanlan.zhihu.com/p/484352217
https://blog.csdn.net/yanbw/article/details/122477402
绑定可参考这两个案例
ARP在交换机上绑定。全部都是交换机上查询,案例写得很清楚,一一对应查询出来绑定即可。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×