问题现象: 1所有端口 PoE 端口不能供电。 2使用 display environment 命令查看设备上各温度传感器的温度信息时,显示信息中最后
一个温度传感器的显示值错误,超过门限值,或者显示为“--”。 3设备打印温度告警。 接口为down
尝试方案
版本有6113升至6329 问题仍在 。看手册中有说明6126P37已经解决上述问题!
又尝试升级PSE(188升至1547),升级失败,如下图。咨询下各位专家解决措施。
(0)
最佳答案
更换吧,基本就是硬件故障了
(0)
是指更换poe扣板吗
整机换
您好,PSE版本丢失
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
· refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
· full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
(0)
现场已经做了升级操作 但都失败了 如截图
现场已经做了升级操作 但都失败了 如截图