交换机与绿盟防火墙设备光接口对接,交换机SFP 端口用的是绿盟防火墙的千兆光模块,把速率和双工强制了端口可以up,但是绿盟防火墙光接口up不起来,端口灯不亮
(0)
最佳答案
请注意有如下限制
OAP单板的内联接口不支持配置双工模式和速率。关于OAP单板的内联接口的介绍,请参见“OAA”中的“OAP单板”。
以下接口板上的接口和安装了电口光模块的接口,不支持同时配置10M速率和半双工模式:
· FD系列接口板
· SE系列接口板
LSUM1YGS48XSH0接口板的25GE接口安装10G或1G光模块时,请设置接口速率与光模块速率一致。在这些接口上设置速率时,设备将自动按组下发配置;从第一个接口开始,4个相连接口为一组。
以下接口板的指定10GE端口安装1G光模块时,请设置本端和对端的双工模式为full,接口速率为1000:
· 下列FD系列接口板:LSUM1GP40TS8FD0(29~36号端口)、LSUM2GP40TS8FD0(29~36号端口)、LSUM1TGS24FD0(17~24号端口)、LSUM1TGS16FD0(9~16号端口)
· LSUM1TGS48RSH0接口板(所有10GE端口)
· LSUM1TGS48SH0、LSUM2TGS48SH0接口板(所有10GE端口)
以下接口板的25GE端口安装1G光模块时,请设置本端和对端的双工模式为full,接口速率为1000:
· LSUM1YGS24CSSH0接口板
· LSUM1YGS48XSH0接口板
LSUM1TGT24FD0接口板的最后8个10GE接口,不支持配置或协商成100及以下速率,系统将提示用户不支持配置。
LSUM1TGS24FD0单板的前16个10G接口插光电转换模块时,需要保证对端接口的自协商是打开状态,且只支持自协商成1000M或100M,不支持协商成10M;建议不要在本端配置接口的速率。