两台S6900交换机做堆叠部署,然后采用mad bfd方式进行分裂检测。使用一个vlan-interface。然后使用两个二层的聚合端口,但这两个聚合端口在静态模式下,接口状态都为S,动态模式下其中一个接口状态为U。麻烦哪位大佬解释一下,这是什么原因,还有解决办法。
无
(0)
静态是本地配置没问题就会是s状态,动态因为需要和对端协商LACP所以是要两端一起看的。可以看下接口的类型是否都一致,重新配置试下。
(0)
接口类型都一致,重新配置也试了
debug lacp看下吧
1.display link-aggregation verbose看看Oper-Key是否一致。如果不一致,调整接口的双工和速率并检查连接的线缆。
2.检查所有接口的属性类配置是否一致,主要为端口隔离、vlan、vlan映射、QinQ等配置。
3.检查是否配置了选中端口数量上限。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
debug lacp看下吧