5130-EI系列的交换机上连接的发组播设备和收组播设备,在其开机或关机的时候,会产生5S-10S左右的组播报文,会导致其它交换机下连接的设备出现问题
但换成5130S-EI系列的交换机后,就不会产生这种现象
组播的相关配置如下:
link-aggregation global load-sharing mode destination-mac source-mac
#
igmp-snooping
#
burst-mode enable
#
vlan 601
igmp-snooping enable
igmp-snooping drop-unknown
igmp-snooping querier
igmp-snooping general-query source-ip 192.168.15.192
igmp-snooping special-query source-ip 192.168.15.192
igmp-snooping report source-ip 192.168.15.192
#
5s-10s产生的报文
5130-EI系列的交换机已升级到官网最新版本,连接设备的端口已配置为边缘端口
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
那就不太懂了,估计得找400问问,看看是不是5130-ei有啥特殊的机制吧