拓扑是两台6520X做汇聚,5台S5130 IRF后做接入
问题:
计划用LACP MAD,想问下需要每台S5130都要有接口与6520X连接吗? 还是我任选两个接口双上行也可以?
(0)
对于6520X来说,任选两个接口双上行也可以(要求对端是华三的设备)
对于5130来说需要每台设备出一根线做聚合并启用lacp(要求对端是华三的设备)
好的,明白了,感谢。
我没描述清楚,6520X是做BFD MAD,不用考虑。那对于5130来说,不管几台堆叠,反正每台都需要出一根线才行,是这么理解吗?
是的,不然堆叠上行流量存在瓶颈和大量横穿流量
上行流量不管了,我主要想确认,五台设备只有2根线上线,MAD还能否生效。
不生效
或者说只针对有连线的两台设备生效