拓扑: 核心交换机----接入层交换机----POE交换机----摄像头
故障: 一个月内出现2次监控掉线,经排查出现这种情况时,只有S5G-P交换机会这样,S9G-P的不会,都是接同一条电源线,不是单台故障,网内约有20个S5G-P交换机都是这样,所有指示灯一闪一闪的,出现这种情况需要把电源适配器拔掉,等,过几十秒再插电源,又能正常使用一段时间。 机器投入使用不到3个月,没有办法了,各位给支个招,谢谢。
最佳答案
看下设备接地线是不是都正常。这种一闪一闪的然后断电重启恢复,基本接地有问题,或者设备环境抗干扰能力不行,如果接地后还会出现故障,建议联系400
(0)
这种情况一般怎么测试呢?
万用表,可以百度搜下
检查供电是否异常
收集信息反馈400分析
(0)
POE交换机有5口,9口的,只有5口出现这种情况,这种傻瓜型的POE没法收集信息
POE交换机有5口,9口的,只有5口出现这种情况,这种傻瓜型的POE没法收集信息
您好,检查是否有环路导致的
(0)
不存在环路这个问题
不存在环路这个问题
我建议console上去看下日志
(0)
S5G-P,这种是傻瓜型POE,没有控制口
S5G-P,这种是傻瓜型POE,没有控制口
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
万用表,可以百度搜下