S5560 链接深信服AC,今早combo enable auto 无法识别,导致核心链接深信服AC之间的链路down'掉后来手动开启copper 才可能识别电口。正常链接深信服,为避免这种问题再发生,需要怎么做,可以在核心接多条线到深信服吗? 拓扑:FW-深信服ac-核心。核心单链路上联至深信服AC。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
但是做聚合的话,不就没办法配置ip跟深信服互联了吗?比如我深信服是172.16.10.2/24 我核心链接深信服的端口ip,172.16.10.3/24,
可以呀,三层聚合接口的话聚合组配置ip,二层聚合的话vlan-int配置ip