办公区无线情况突然变差,检查配置没有变动,排查环路和接口时发现问题。
1、核心SW(5560X 6326)与AC(3024H 5446P06)互联端口开启STP后,直接阻塞。
2、检查AC接口时,有两个口存在大量CRC,切数量相同,观察一下午没有增加。
核心SW和AC直接互联
AC下连接AP,无其他连接设备。
AC截图:
目前AC已经打开STP(核心与AC互联端口,STP已经undo),截图如下:
核心截图:
核心STP截图如下:
问题现象,目前只要核心打开g1/0/2连接AC端口的STP,就会自动阻塞,因为时间大于计算时间,所以每次我都会手动关闭stp。
这个是1分半之后核心的状态,由于是远程,AC已经断开无法看到此刻AC的STP状态。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论