在以下拓扑中,
门架交换机(S6850)ERPS 配置如下
# erps ring 1
port0 interface GigabitEthernet1/0/5
port1 interface GigabitEthernet1/0/6
r-aps ring-mac
instance 1 #
[StationGantry-erps-ring1-inst1]control-vlan 100
SET FAILED [StationGantry-erps-ring1-inst1]%Jul 11 16:04:40:602 2022 StationGantry PKT2CPU/4/PKT2CPU_NOT_SUPPORT: -ProtocolType=30-MacAddr=0119-a700-0001; The operation is not supported.
门架工业交换机(S5850)倒是能够配置,急,在线等
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
刚刚又试了以下,确实是模拟器的S6850不支持,但S5850支持,多谢