二层网络,网关在核心上,在网关能插到终端的arp信息,但是ping不通终端的IP地址可能是什么原因?
核心是华为 汇聚是华三S6520X 接入是兆越工业交换机, 在核心上reset 对应的arp后 重新翻滚接入终端的电口之后可以ping 通。
(0)
1、终端没有关闭防火墙
2、中间接口被STP阻塞
(0)
汇聚起的堆叠,核心也是堆叠 接入到汇聚双线聚合 应该是无环的拓扑环境。 终端是定位基站的设备不是PC终端。 部分是通的 部分不通 后面翻滚终端接口 清除arp后可以ping通 感觉不是终端的问题
stp阻塞不一定非要是环路
一般也没有其他原因了,如果稳定下来还是部分能通部分不能通,还需要再检查一下中间聚合是否有问题
您好,请知:
有ARP表项但是无法PING通,以下是排查要点,请参考:
1、检查终端的系统防火墙是否已关闭。
2、检查终端ARP的情况,用arp -a命令查看,然后arp -d情理下arp缓存看下。
3、如果是跨网段互通,检查终端设置的网关是否正确。
4、检查交换机上是否有配置ACL拦截了。
(0)