• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

F5130s poe 交换机poe 不供电,网口正常,sys指示灯亮红灯

2022-07-21提问
  • 0关注
  • 1收藏,2253浏览
零段
粉丝:0人 关注:1人

问题描述:

Poe 不供电

5 个回答
粉丝:7人 关注:8人

sys指示灯亮红灯   看下风扇电源是否正常   后台有无异常日志报错呢?   poe不供电  看下pse固件版本是否正常

暂无评论

粉丝:144人 关注:0人

您好,console登陆看一下是否有日志反馈,如果是版本丢失,重新刷一下版本

暂无评论

Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人

接console线路或通过命令行远程登录设备看看具体问题吧

如果交换机2个电源都正常输入,还是sys红灯且poe无法供电多数情况是PSE模块硬件故障。

请联系400热线或采购渠道H3C认证代理商方面处理。

暂无评论

粉丝:119人 关注:1人

F5130S?是S5130s吧

POE不供电,进去系统:

1、dis dev 看下设备是否都正常

2、dis logbuffer 看下有无异常日志

暂无评论

粉丝:39人 关注:7人

您好,请知:

POE不供电,亮红灯,以下是排查要点,请参考:

1、console登陆看下是否卡在了bootware,如果是,重新导入一个版本进去看下。

2、如果能进入系统,dis logbuffer看下有哪些日志信息反馈。

3、如果bootware都无法进入,可能硬件故障了,收集产品型号和序列号反馈400进一步处理把

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明