• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

交换机

2022-08-05提问
  • 0关注
  • 1收藏,605浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

交换机接口接的摄像头,为什么每次摄像头掉线,需要重启一下POE,摄像头才能上线,不能自动上线嘛

组网及组网描述:


最佳答案

粉丝:124人 关注:1人

1、重启POE唯一能改变的就是触发接口UP DOWN

2、所以,可以再监控无法上线的时候检查下POE接口状态,是不是UP的,供电是否正常,如果接口UP,供电正常,那就是摄像头的问题了

暂无评论

2 个回答
粉丝:10人 关注:7人

看看供电状态,

暂无评论

粉丝:20人 关注:2人

看下设备poe供电状态吧,摄像头掉电重新上电后,设备开启poe后会自动供电的

附参考信息:

display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。

【命令】

display poe interface [ interface-type interface-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

mdc-admin

mdc-operator

【参数】

interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。

【举例】

显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。

<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1

 PoE Status                         : Enabled

 Power Priority                    : Critical

 Oper                                : On

 IEEE Class                         : 1

 Detection Status                  : Delivering power

 Power Mode                         : Signal

 Current Power                      : 11592    mW

 Average Power                      : 11610    mW

 Peak Power                          : 11684    mW

 Max Power                           : 15400    mW

 Electric Current                   : 244      mA

 Voltage                              : 51.7     V

 PD Description                      : IP Phone For Room 101

表1-2 display poe interface命令显示信息描述表

字段

描述

PoE status

PoE接口远程供电功能是否开启:

·       Enabled:开启

·       Disabled:关闭

Power Priority

PoE接口供电优先级:

·       Critical:最高

·       High:高

·       Low:低

Oper

PoE接口工作状态:

·       Off:供电功能处于关闭状态

·       On:正在正常供电

·       Power-lackPSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为CriticalPoE接口供电

·       Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率

·       Power-itself:外接设备正在自己供电

·       Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电

不同型号的设备支持的PoE接口工作状态不同,请以设备的实际情况为准

IEEE Class

IEEE规定的PD功率等级,取值为:01234-

其中,“-”表示不支持,该值的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准

Detection Status

PoE接口检测状态:

·       DisabledPoE接口供电功能处于关闭状态

·       Searching:正在搜索PD

·       Delivering power:正在向PD供电

·       Fault:错误

·       Test:测试状态

·       Other fault:其他错误状态

·       PD disconnectedPD未连接

不同型号的设备支持的PoE接口检测状态不同,请以设备的实际情况为准

Power Mode

PoE接口供电方式:

·       Signal:信号线供电方式

·       Spare:空闲线供电方式

不同型号的设备支持的PoE接口供电方式不同,请以设备的实际情况为准

Current Power

PoE接口当前功率

包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W,损耗的具体情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准

Average Power

PoE接口平均功率

Peak Power

PoE接口峰值功率

Max Power

PoE接口最大功率

Electric Current

PoE接口当前电流

Voltage

PoE接口当前电压

PD Description

PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等

 

显示设备所有PoE接口的供电状态。

<Sysname> display poe interface

 Interface    PoE       Priority  CurPower  Oper      IEEE  Detection

                                      (W)                   Class Status

 GE1/0/1      Enabled   Low        4.4       On         1      Delivering Power

 GE1/0/2      Enabled   Critical  0.0       On         -      Disabled

 GE1/0/3      Enabled   Low        0.0       On         -      Disabled

 GE1/0/4      Enabled   Critical  0.0       On         -      Searching

 GE1/0/5      Enabled   Low        4.0       On         2      Delivering Power

 GE1/0/6      Enabled   Low        0.0       On         -      Disabled

 GE1/0/7      Disabled  Low        0.0       Off        -      Fault

   ---  On State Ports: 2; Used: 8.4(W); Remaining: 171.6(W)  ---

表1-3 display poe interface命令显示信息描述表

字段

描述

Interface

PoE接口名称简称

PoE

PoE接口远程供电功能是否开启:

·       Enabled开启

·       Disabled关闭

Priority

PoE接口供电优先级:

·       Critical最高

·       High

·       Low

CurPower

PoE接口当前功率

Oper

PoE接口工作状态:

·       Off:供电功能处于关闭状态

·       On:正在正常供电

·       Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电

·       Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率

·       Power-itself:外接设备正在自己供电

·       Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电

不同型号的设备支持的PoE接口工作状态不同,请以设备的实际情况为准

IEEE Class

IEEE规定的PD功率等级,取值为:01234-

其中,“-”表示不支持,该值的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准

Detection Status

PoE接口检测状态:

·       DisabledPoE接口供电处于关闭状态

·       Searching:正在搜索PD

·       Delivering Power:正在向PD供电

·       Fault:错误

·       Test:测试状态

·       Other Fault:其他错误状态

·       PD DisconnectedPD未连接

不同型号的设备支持的PoE接口检测状态不同,请以设备的实际情况为准

On State Ports

正在供电的PoE接口数量

Used

当前供电PoE接口消耗的功率

Remaining

系统总剩余功率


暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明