S5130S POE供电故障
检查发现设备传感器6提示高温,但设备环境为空调制冷环境
===============display poe device===============
Slot 1: PSE ID Slot No. SSlot No. PortNum MaxPower(W) State Model 4 1 0 24 600.0 Off LSPPSE24B
DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6.
想问一下这种可能是什么原因呢
(0)
命令行dis environment看下,偶尔一次可以不用管
截图上的温度都是正常的
(0)
===============display envirOnment=============== System temperature information (degree centigrade): ---------------------------------------------------------------------- Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown 1 hotspot 1 52 0 84 98 105 1 hotspot 2 31 0 100 110 NA 1 hotspot 3 36 0 100 110 NA 1 hotspot 4 41 0 100 110 NA 1 hotspot 5 49 0 100 110 NA 1 hotspot 6 -- 0 110 130 137
已经好几次POE断电了 您好请问这种有些什么原因可能造成影响呢
我想问一下为什么会poe断电呢
如果是系统异常引起的POE断电,交换机会有日志,如果交换机没有日志,检查线缆是否过长,观察断电设备是否有规律性,还是固定这一个MAC
dis poe pse看下
(0)
POE有故障么? 看电压都是0
===============display poe pse=============== PSE ID : 4 Slot No. : 1 SSlot No. : 0 PSE Model : LSPPSE24B PSE Status : Enabled Power Priority : Low Current Power : 0.0 W Average Power : 0.0 W Peak Power : 0.0 W Max Power : 600.0 W Remaining Guaranteed Power : 600.0 W PSE CPLD Version : - PSE Software Version : 146 PSE Hardware Version : 57633 Legacy PD Detection : Disabled Power Utilization Threshold : 80 PD Power Policy : Disabled PD Disconnect-Detection Mode : DC
POE有故障么? 看电压都是0
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
可以交叉测试,如果还有问题,手机diag日志,发送给400定位