dis int brief ser4/0 link down 协议 down ;dis fe1 有接收器告警信号;打环ser4/0端口能up,LP/AL灯灭,dis fe1无告警,链接的华为metro100光端机E1接口,光端机E1接口黄灯长亮,光端机外部线路无故障,求解是哪里问题
(0)
最佳答案
分段打环试试看,看看哪里出了问题
(0)
老师请教下,按理来说我在路由器侧E1收发线短接自环,是不是应该LP/AL灯亮表示接口处于环回状态(loopback)
是的,disp int seri 查看接口应该可以看到环回状态。可以先打内环试试看,如内环是好的,说明接口芯片是好的
dis int ser4/0显示loopback:detected;dis device fe1 也是normal,板卡应该没问题;那为啥打环时LP/AL灯不亮呢
手册说的在路由器E1接口上配置loopbace local ,在FE1接口下配置FE1 loopbace local,这个是啥意思啊,新手不懂,输了这个命令没啥反应
看看打本地环能不 能亮,如果打本地环能亮的话,尝试换下线,设备接地试试
这个是按照接口类型来算的,要看接口板卡是fe1的就是用fe1 loopback local打本地环,不要接线,如果是e1接口卡,就是e1接口下打环loopback local。
在最前面加undo 就可以删除
换了线设备接地还是一样的,搞不懂,外面打环LP/AL灯就灭,但是回环检测到了,fe1也没告警,请教下fe1接收器告警信号一般是啥意思
看看除了灯不亮之外,接口上配置ip,自己ping自己试试看,收发包数量是否一致
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
看看除了灯不亮之外,接口上配置ip,自己ping自己试试看,收发包数量是否一致