为什么47、48故意接环路也不提示呢,交换机接口也不做shutdownc处理,这是什么原因呢?
(0)
您好,把生成树关掉。不然生成树自己就把环路消除了,环路检测当然看不到
有
那意思开环路检测不能开生成树吗?
是的,互斥的
那我只在接口下面配置检测,不配置处理动作,开启生成树这个有影响吗?会不会互斥
您好,请知:
STP和环路检测有冲突,要把STP关掉才可以。
因为STP本身就是消除环路了。