H3C S2610-PWR 接入层交换机。 在电脑端无法ping通,也无法通过telnet连接(通过SecureCRT也无法连接)。但可从其他交换机上通过telnet进入,请问是什么原因,如何处理? 谢谢
(0)
终端获取的网段与设备管理网段不通。
在交换机下能远程是因为管理网段都是通的
打通终端网段与交换机管理网段的网络就可以了
(0)
终端网段与交换机管理网段是通的,在终端网段里可以访问到设备管理网段里其他交换机,就单独这一台无法从终端网段里访问,只能从同网段的交换机里访问。
访问不了的这台交换机没配置默认路由吧
加一下默认路由
一直都有的
交换机上跨网段ping测试一下通不通
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不是同一网段,但是互通的
交换机是否能通,检查交换机是否配置默认路由
有配置了默认路由,可从其他交换机telnet到这台交换机里,但无法从终端网段访问此台交换机。可从终端网段里访问到其他的交换机。