S7506E 5500V2

2018-09-19提问
  • 0关注
  • 1收藏,1400浏览
零段
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

客户有两层楼11层现有30-40人,AP+监控+门禁总数70+,10楼员工200+人,AP门禁监控总数100+

客户后加入11楼用55做楼层各业务的汇聚,原有7506E做10楼所有业务的核心以及11楼业务的网关ER8300作为外网出口,百兆电信,多个固定IP。后接入55的11楼后外网出现延时500~800+甚至1000+的情况,拔掉之后所有网络恢复正常,(10楼断网),初步判断是环路了,后面去排掉环路之后,外网偶尔延时300+,但是不做任何配置后就会恢复正常

后面开启STP后,接入交换机上行接口会频繁发出拓扑改变的信息,之后也拔掉几个口之后,还是会出现同样的信息,

我在外网故障的时候测试内网,内网一切正常。该公司没有防火墙!!!!

简图如下:

请问是因为55的性能不够吗?找常理来说,不存在这点任何设备带不动的情况,或是路由器的性能?后者我表示怀疑能带人数400+

组网及组网描述:


最佳答案

已采纳
粉丝:56人 关注:4人

从你的描述看,S5500V2只是作为纯二层转发,有mac地址表就能硬件转发,应该不是性能的问题。设备收到STP TC会刷新mac地址表,表项需要重新学习,学习需要流量触发,这可能是产生网络延时的原因。建议优先排查产生TC的原因,连接终端的接口配置为边缘端口。若确定S7500E下行网络独立,可以关闭S7500E上行接口的stp功能观察。

暂无评论

0 个回答

该问题暂时没有网友解答

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明