我现在环起来了,如截图上面的Serial1/0 还是up down ,请问这个正不正常。
请各位大神帮忙看看
(0)
最佳答案
协议down的。不正常
先排查错包,更换H3C原厂的线缆,然后设备一定要接地地排,保持和直连的设备电压差一定要为0
参考下
MSR系列路由SIC-2SAE串口卡,serial口物理UP,协议DOWN的问题经验案例
暂无评论
请问错包怎么排查?还望不吝赐教给些方法