IMC上如何配置无线AP信道占用率阈值告警策略,为了监测是否有其他异常无线信号接入。
(0)
您好,参考
设备上配置Snmp的配置,IMC上添加对应团体名即可
· 设备运行于FIPS模式时,不支持该配置举例。
· SNMPv1和SNMPv2c的配置方法相同,下面以SNMPv1为例进行配置。
NMS与Agent相连,设备的IP地址和掩码如图1-3所示。
NMS通过SNMPv1对Agent进行监控管理,Agent在故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图1-3 SNMPv1配置组网图
(1) 配置Agent
# 配置Agent的IP地址为1.1.1.1/24,并确保Agent与NMS之间路由可达。(配置步骤略)
# 配置Agent支持SNMPv1版本、只读团体名为public,读写团体名为private。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v1
[Agent] snmp-agent community read public
[Agent] snmp-agent community write private
# 配置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 开启NMS告警功能,告警信息发送到主机1.1.1.2,使用的团体名为public。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname public v1
snmp-agent target-host命令中指定的版本必须和NMS上运行的SNMP版本一致,因此需要将snmp-agent target-host命令中的版本参数配置为v1。否则,NMS无法正确接收告警信息。