HSTP/6/MSTP NOTIFIEDnotifiedTc:InstanceportBridge-Aggregation1waso1topologychange
这个报错会影响业务吗
(0)
最佳答案
您好,一般来说不影响,说明在这台交换机中的48端口收到了TC了报文。
1、如果是仅一次收到此TC报文,一般是因为接口的UP DOWN触发了的STP计算,才会发送和接受TC这个拓扑改变的报文。
如果想减少TC报文的接收,且该端口已经确认是链接这PC,可将此接口开启STP边缘端口,可参考如下命令:
interface gi 1/0/48
stp edged-port
quit
如果该端口不确定接的是什么设备,且没有环路的情况下,可以关闭该接口的STP,可参考如下命令:
int gi 1/0/48
undo stp enable
quit
2、如果是很频繁的收到TC报文,说明已经产生了TC震荡,严重的时候直接影响业务的正常运行,则需要进一步的排查。
可使用dis stp tc命令看下发送和接收的TC报文的接口是哪个,然后进一步排查。