接入交换机数量较多,接入端口UP/down产生的告警太多,需要把设备的接入接口UP/DOWN这类告警批量过滤,当接入交换机接口UP/DOWN时不产生告警
(0)
最佳答案
参考:
1、在告警-Trap管理-过滤规则页签:
2、重复Trap过滤:
收到Trap后,iMC会检查是否收到过想相同设备,相同参数的Trap。若否,则进一步分析处理,若是,则会被丢弃。
3、
闪断Trap是指规定时间内生成故障告警的Trap和它对应生成恢复告警的Trap交替出现 选取Trap,定义闪断时间,升级为警告,过滤闪断Trap,”定义时间窗长度”,“Trap对列长度”。“使用滚动时间窗”。
4、未知trap过滤
未知trap过滤是imc对未知trap有过滤规则,收到未知的trap默认丢弃,去勾选“过滤未知trap”则显示未知的告警。
5、未加入imc的trap过滤
iMC的trap会挂靠早某个设备(或imc告警服务器自身)下 imc收到未管理设备的trap默认丢弃。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论