根据提供的截图,可以看到HP 3PAR 7200c存储系统中有一个磁盘出现了错误。详细信息如下:
这表示第4个节点(Node 4)的第3块卡(Port 3)上连接的第1个物理磁盘(Disk 1)发生了故障。错误码PD_HWERR和FEAT_ERR分别指示硬件错误和功能特性错误,具体原因可能包括磁盘损坏、读写错误、接口故障等。
在HP 3PAR 7200c管理界面中,检查磁盘状态,确认该磁盘确实已经故障,并记录其序号和位置信息。
根据故障磁盘的序号和位置信息,找到对应的物理磁盘,并进行更换。在更换磁盘前,建议备份数据,并遵循相关操作手册和最佳实践。
在更换磁盘后,需要重新配置RAID组并进行重建,以确保数据的完整性和可靠性。在此过程中,需要根据实际情况进行相应的配置和操作。