交换机配置bfd和静态路由联动
交换机配置bfd和静态路由联动
(0)
最佳答案
· 在Switch A上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段,在Switch B上配置静态路由可以到达121.1.1.0/24网段,并都使能BFD检测功能。
· 在Switch C上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段和121.1.1.0/24网段。
· 当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Switch C进行通信。
图1-3 静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备 | 接口 | IP地址 | 设备 | 接口 | IP地址 |
Switch A | Vlan-int10 | 12.1.1.1/24 | Switch B | Vlan-int10 | 12.1.1.2/24 |
| Vlan-int11 | 10.1.1.102/24 |
| Vlan-int13 | 13.1.1.1/24 |
Switch C | Vlan-int11 | 10.1.1.100/24 |
|
|
|
| Vlan-int13 | 13.1.1.2/24 |
|
|
|
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置静态路由和BFD
# 在Switch A上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文方式。
<SwitchA> system-view
[SwitchA] interface vlan-interface 10
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchA-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchA-vlan-interface10] quit
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.2 bfd control-packet
[SwitchA] ip route-static 120.1.1.0 24 vlan-interface 11 10.1.1.100 preference 65
[SwitchA] quit
# 在Switch B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文方式。
<SwitchB> system-view
[SwitchB] interface vlan-interface 10
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd min-receive-interval 500
[SwitchB-vlan-interface10] bfd detect-multiplier 9
[SwitchB-vlan-interface10] quit
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 10 12.1.1.1 bfd control-packet
[SwitchB] ip route-static 121.1.1.0 24 vlan-interface 13 13.1.1.2 preference 65
[SwitchB] quit
# 在Switch C上配置静态路由。
<SwitchC> system-view
[SwitchC] ip route-static 120.1.1.0 24 13.1.1.1
[SwitchC] ip route-static 121.1.1.0 24 10.1.1.102
下面以Switch A为例,Switch B和Switch A类似,不再赘述。
# 查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。
<SwitchA> display bfd session
Total Session Num: 1 Up Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv4 Session Working Under Ctrl Mode:
LD/RD SourceAddr DestAddr State Holdtime Interface
4/7 12.1.1.1 12.1.1.2 Up 2000ms Vlan10
# 查看静态路由,可以看到Switch A经过L2 Switch到达Switch B。
<SwitchA> display ip routing-table protocol static
Summary count : 1
Static Routing table status : <Active>
Summary count : 1
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
120.1.1.0/24 Static 60 0 12.1.1.2 Vlan10
Static Routing table status : <Inactive>
Summary count : 0
当Switch A和Switch B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 查看静态路由,可以看到Switch A经过Switch C到达Switch B。
120.1.1.0/24 Static 65 0 10.1.1.100 Vlan11
Static Routing table status : <Inactive>
Summary count : 0
(0)