以3par 8200为例,如果两个控制器都发生故障,存储上的数据会丢吗?控制器怎么进行更换(回灌系统)?
(0)
最佳答案
不会丢。通过SP做sp to node rescue
(0)
做完resue之后,之前的卷、主机、cpg等信息还是可以增正常识别到吗?
做完resue之后,之前的卷、主机、cpg等信息还是可以增正常识别到吗?
首先,不会丢。
其次,双控制器坏分两种情况
1.双控故障单至少有一块IDE盘是好的,这种使用该IDE盘然后更换其他故障备件,后台就可以自动重构系统;
2.双控故障并且所有IDE盘都是坏的,这种换完所有故障备件后通过VSP向节点重灌系统可以解决;
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
建议使用旧根盘,新控制器修改w19 序列号啥的,直接起系统