报错是1月份,什么时间换的?换之前报什么错?换完当时是什么状态?
(0)
时间是不准的,电源是刚今天换的,换完电源电池指示灯都正常,之前报错信息Id : 289 State : New Message Code: 0x01a0008 Repeat Count: Occurred 18 times, first at 2022-02-17 16:49:23 CST Time : 2023-01-15 19:04:56 CST Severity : Degraded Type : Node Environmental Component : hw_node:2 Message : node2: TEMP_VCC_FAIL -- temperature / voltage bad: UNDER LIMIT 8.69 V- PS0 12V: Current: 8.69 V, hi_limit: 13.00 V, lo_limit: 11.25 V
报错信息变了,可能是备件DOA
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
报错信息变了,可能是备件DOA