服务器指示灯亮红灯,代表着什么出现故障,我这边是云课堂服务器,但也能进系统。
(0)
最佳答案
编号 | 说明 | 状态 |
1 | Health指示灯 | · 绿灯常亮:系统状态正常 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 |
2 | 以太网接口指示灯 | · 绿灯常亮:网口链路已经连通 · 绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 | 开机/待机按钮和系统电源指示灯 | · 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
4 | UID按钮/指示灯 | · 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未被激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。 |
R390X G2支持诊断面板。通过诊断面板,您可以快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助您快速排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
诊断面板同一时间只能显示一个组件的故障信息。当多个组件故障时,诊断面板以4秒为周期循环显示全部故障组件信息。
图2-8 诊断面板
(1):故障代码 | (2):故障指示灯 |
表2-10 诊断面板说明
故障指示灯 | 故障代码 | 故障项目 | 说明 |
POST(红色闪烁) | 当前开机自检码 | POST | 系统POST期间有错误发生,POST异常中止 POST故障指示灯显示绿色常亮,且代码为00~99时,表示系统正在执行POST操作,代码数值表示当前进度。 |
TEMP(红色闪烁) | 温度传感器ID | 温度 | 对应组件温度超过上限严重阈值或低于下限严重阈值,出现严重告警 |
CAP(橙色闪烁) | 01 | 系统功率 | 系统功率超出当前设置的功率限额 |
BRD | 11 | 主板 | 不同故障指示灯状态对应的故障信息如下: · 橙色闪烁(0.5Hz):对应项目出现预告警 · 橙色闪烁(1Hz):对应项目出现一般告警 · 红色闪烁(1Hz):对应项目出现严重告警 |
21 | 前部硬盘背板 | ||
31 | 后部2LFF/4LFF硬盘背板 | ||
32 | 后部2SFF/4SFF硬盘背板 | ||
71 | RAID卡插槽上的RAID卡电源 | ||
81 | 预留 | ||
CPU | 01 | CPU 1 | |
02 | CPU 2 | ||
DIMM | A1~A9、AA、AB、AC | A1~A12槽位的DIMM | |
b1~b9、bA、bb、bC | B1~B12槽位的DIMM | ||
HDD | 01~08 | 8SFF/8LFF硬盘机型前部对应硬盘 | |
01~12 | 12LFF硬盘机型前部对应硬盘 | ||
20~29 | 12LFF硬盘机型后部对应硬盘 | ||
01~25 | 25SFF硬盘机型前部对应硬盘 | ||
30~39 | 25SFF硬盘机型后部对应硬盘 | ||
PCIE | 01~08 | Riser卡插槽1~8上的PCIe卡 | |
09 | FLOM网卡 | ||
PSU | 01 | 电源模块1 | |
02 | 电源模块2 | ||
RAID | 10 | RAID卡插槽上的RAID卡状态 | |
FAN | 01~06 | 风扇1~风扇6 | |
VRD | 01 | 主板P5V电压 | |
02 | 主板P1V05_PCH电压 | ||
03 | 主板PVCC_HPMOS电压 | ||
04 | 主板P3V3电压 | ||
05 | 主板P1V5_PCH电压 | ||
06 | 主板PVCCIO_CPU1电压 | ||
07 | 主板PVCCIN_CPU1电压 | ||
08 | 主板PVCCIO_CPU2电压 | ||
09 | 主板PVCCIN_CPU2电压 | ||
10 | 主板VPP_CPU1_AB电压 | ||
11 | 主板VPP_CPU1_CD电压 | ||
12 | 主板VDDQ_CPU1_AB电压 | ||
13 | 主板VDDQ_CPU1_CD电压 | ||
14 | 主板VTT_CPU1_AB电压 | ||
15 | 主板VTT_CPU1_CD电压 | ||
16 | 主板VPP_CPU2_AB电压 | ||
17 | 主板VPP_CPU2_CD电压 | ||
18 | 主板VDDQ_CPU2_AB电压 | ||
19 | 主板VDDQ_CPU2_CD电压 | ||
20 | 主板VTT_CPU2_AB电压 | ||
21 | 主板VTT_CPU2_CD电压 | ||
· 详细故障信息请查询HDM系统中的事件日志,具体操作方法请参见HDM联机帮助中的“事件日志”章节。 · 故障代码显示00,且诊断面板上所有指示灯均熄灭时,表示服务器正常运行。 · 当故障指示灯显示BRD,故障代码11和其他代码(比如21、31)交替闪烁时,建议优先更换主板以外的单板(比如故障代码11和21交替闪烁,优先更换前部硬盘背板);如果问题仍然未解决,再更换主板。 |