最佳答案
display drni summary这个就可以看
<Sysname> display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG3
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
(0)
然后通过display link-agg ver bagg3就可以查看具体物理成员口了
通过display link-aggregation verbose命令显示该聚合接口详细信息时,显示信息中SystemID为分布式聚合配置的DR系统MAC和DR系统优先级。如果参考端口在DR口上,则两台DR设备上会各显示一个参考端口。
(0)
要查看DRNI接口的聚合成员的物理接口,可以使用以下命令:
display drni brief
该命令将显示DRNI接口的基本信息,包括接口名、聚合成员数量和状态等。其中,聚合成员的物理接口信息会显示在“Aggregation member”一栏中,例如:
DRNI 2/0/1, UP, LINEPROTO, 1 agg members
Aggregation member:
Eth-Trunk1(1)
这表示DRNI接口2/0/1聚合了一个成员接口,即Eth-Trunk1(1)。如果DRNI接口聚合了多个成员接口,它们将依次列出。
另外,还可以使用以下命令查看聚合组的详细信息,包括聚合成员的物理接口信息:
display link-aggregation verbose name [聚合组名]
需要将[聚合组名]替换为DRNI接口对应的聚合组名。