最佳答案
info-center format命令用来配置发往日志主机的日志信息的输出格式。
undo info-center format命令用来恢复缺省情况。
【命令】
info-center format { cmcc | unicom }
undo info-center format
【缺省情况】
发往日志主机的日志信息的格式为非定制格式。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
cmcc:配置发往日志主机的日志信息的输出格式为中国移动格式。
unicom:配置发往日志主机的日志信息的输出格式为中国联通格式。
sgcc: 国家电网(防火墙F1000上有这个格式)
(0)
根据输出方向不同,日志信息的输出格式如下:
表1-7 日志信息格式表
输出方向 | 格式 | 举例 | |
控制台、监视终端、日志缓冲区或日志文件 | Prefix Timestamp Sysname Module/Level/Mnemonic: Content | %Nov 24 14:21:43:502 2016 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGIN: VTY logged in from 192.168.1.26 | |
日志主机 | 标准格式 | <PRI>Timestamp Sysname %%vvModule/Level/Mnemonic: Source; Content | <190>Nov 24 16:22:21 2016 Sysname %%10SHELL/5/SHELL_LOGIN: -DevIP=1.1.1.1; VTY logged in from 192.168.1.26 |
unicom格式 | <PRI>Timestamp Hostip vvModule/Level/Serial_number: Content | <189>Oct 13 16:48:08 2016 10.1.1.1 10SHELL/5/210231a64jx073000020: VTY logged in from 192.168.1.21 | |
cmcc格式 | <PRI>Timestamp Sysname %vvModule/Level/Mnemonic: Source; Content | <189>Oct 9 14:59:04 2016 Sysname %10SHELL/5/SHELL_LOGIN: -DevIP=1.1.1.1; VTY logged in from 192.168.1.21 |
上表中介绍的格式是设备向各个输出方向发送的原始信息的格式,可能与用户最终看到的信息格式有差异,最终显示格式与用户使用的日志解析工具有关,请以实际情况为准。
(可选)配置发往日志主机的日志信息的输出格式。
info-center format { unicom | cmcc }
缺省情况下,发往日志主机的日志信息的格式为非定制格式。
(0)