是一个厂区,使用A64-E AP 做了无线覆盖,使用的路由器 H3C ER8300G2 中的AP管理进行集中管理,已将AP 划出单独的vlan20 并且在路由器中启用了DHCP功能,AP下面连有类似家用冰箱一样的物联网设备,该设备的IP在路由的DHCP中做了MAC 地址绑定,同时也在DHCP地址池的预留了该IP地址,所以不存在IP冲突问题。最近发现该物联网设备总是掉线,查看路由器时发现,该设备一直在连接AP,连接以后不到10秒,马上掉线,然后再重新连接,一直这样重复,直接导致该设备就不能上网,将AP重启以后,该设备可以重新稳定连接Ap上网,或者该设备就直接漫游到了别的AP上,实现稳定上网。重点是这种物联网设备不止一个,而且AP布点也比较多,物联网设备会不定时的不确定是哪个的掉线。也是一直在重复连接AP。重启AP后可以连接,所以排除了物联网设备损坏的问题。 还有一个现象是,同一个AP上连有多个物理网设备,其中一个掉线,一直重连,但是另外一个在稳定联网运行。。。所以现在找不到这个平凡掉线重连的问题出在哪。。
(0)
最佳答案
可以参考下面链接进行排查:冬冬说无线 | 故障排查篇 - 终端异常掉线 (qq.com)
查看无线终端上下线原因,是因为无法获取地址还是信号存在干扰导致终端掉线,或者更换AP测试一下.
(0)
如果重启后可以连接,建议先升级一下最新版本再观察
(0)
AP 已经是最新版本了